모두CBT

다음은 옥내소화전설비의 방수압력을 측정한 기록이다. 측정 방법과 결과에… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

다음은 옥내소화전설비의 방수압력을 측정한 기록이다. 측정 방법과 결과에 대한 판정으로 옳은 것은?

대상: 지상 16층 업무시설(연면적 24,000㎡), 층마다 옥내소화전 3개
측정 층: 최상층(16층)
개방 방법: 16층 옥내소화전 2개를 동시에 개방
관창: 방사형 관창을 분리하고 직사형 관창으로 교체
측정 위치: 노즐 선단에서 노즐구경의 1/2만큼 떨어진 지점에 피토게이지를 물줄기와 직각으로 댐
측정 시점: 배관 속 공기와 이물질이 빠져나간 뒤
측정값: 0.15 MPa
1
최상층은 1개만 개방해야 하므로 측정 방법이 부적합하다.
2
방법은 적합하고, 0.1 MPa 이상이므로 방수압력도 적합하다.
3
방법은 적합하나 0.7 MPa를 넘지 않으므로 감압장치가 필요하다.
4
방법은 적합하나 0.17 MPa에 미달하므로 부적합으로 판정한다.
해설

측정 방법은 모두 맞지만 측정값 0.15 MPa는 기준인 0.17 MPa에 미달하므로 부적합이다.

옥내소화전은 해당 층의 소화전(2개 이상이면 2개)을 동시에 사용할 때 노즐선단 방수압력이 0.17 MPa 이상, 방수량이 130 L/min 이상이어야 한다. 측정은 직사형 관창을 쓰고 노즐 선단에서 구경의 1/2 지점에 피토게이지를 물줄기와 직각으로 대며, 공기와 이물질이 빠진 뒤 읽는다.

  • 소화전이 2개 이상인 층은 2개를 동시에 개방하므로 1개만 열어야 한다는 설명은 틀렸다.
  • 0.1 MPa는 스프링클러헤드 방수압력의 하한이며 옥내소화전 기준이 아니다.
  • 감압장치는 방수압력이 0.7 MPa를 초과할 때 설치한다.

근거: NFTC 102 2.2.1.3; NFTC 103 2.2.1.10; 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기