화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비 제어반을 순회점검하던 중 그림과 같… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비 제어반을 순회점검하던 중 그림과 같은 상태를 확인하였다. 이에 대한 판단과 조치로 옳은 것은? (단, 설비에 고장은 없으며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
감시제어반 주펌프 스위치가 기동 위치이므로 수동 운전 중이다.
2
충압펌프 선택스위치는 자동으로, 주펌프 스위치는 정지로 돌린다.
3
연동일 때 주펌프 스위치를 기동에 두는 것이 평상시 상태다.
4
자동 기동되려면 동력제어반 주펌프 선택스위치를 수동에 둔다.
해설
동력제어반 충압펌프 선택스위치가 정지에 있어 자동 기동이 되지 않으므로 자동으로 돌리고, 기동 위치에 놓인 감시제어반 주펌프 스위치는 정지로 되돌려야 한다.
평상시에는 감시제어반 선택스위치 연동, 주펌프·충압펌프 스위치 정지, 동력제어반 각 펌프 선택스위치 자동으로 유지한다. 연동 상태에서는 주펌프 스위치를 기동 쪽에 올려 두더라도 펌프가 수동으로 돌지 않는다.
- 주펌프 기동표시등이 모두 꺼져 있으므로 주펌프가 수동 운전 중이라는 판단은 틀렸다.
- 연동 상태라도 주펌프 스위치는 정지에 두는 것이 평상시 상태이다.
- 동력제어반 선택스위치를 수동으로 바꾸면 압력스위치에 의한 자동 기동이 되지 않는다.
근거: NFTC 102 2.6.2.2·2.2.1.9; 소방안전관리 실무 — 감시제어반·동력제어반 평상시 스위치 위치
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요