대형 판매시설의 자동화재탐지설비 감지기 설치에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
최고주위온도 45℃ 보일러실에 공칭작동온도 60℃ 정온식을 둔다.
2
차동식 스포트형은 바이메탈 접점 구조이므로 주방에 적합하다.
3
광전식분리형 광축은 천장 높이 80% 이상, 벽과 0.6m 이상이다.
4
차동식 스포트형은 공기유입구에서 1m 이상만 떨어지면 된다.
해설

광전식분리형 감지기는 광축 높이를 천장 등 높이의 80% 이상으로 하고, 광축을 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 떨어지게 설치한다.

  • 정온식 감지기는 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높아야 하므로 45℃ 장소에는 65℃ 이상이 필요하다.
  • 차동식 스포트형은 감열실 공기가 팽창해 다이어프램을 밀어 접점이 붙는 구조이며, 바이메탈은 정온식의 작동 요소이고 주방에는 정온식이 적합하다.
  • 차동식분포형을 제외한 감지기는 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.1·2.4.3.4·2.4.3.15