지상 18층 업무시설 최상층에서 옥내소화전 2개를 동시에 개방하고 그림… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

지상 18층 업무시설 최상층에서 옥내소화전 2개를 동시에 개방하고 그림과 같이 방수압력을 측정하였다. 노즐 구경이 13 mm일 때 (가)의 거리와, 압력계가 0.21 MPa을 가리킨 경우의 판정을 바르게 짝지은 것은?

문제 이미지
1
(가) 13 mm — 기준 범위 안이므로 적합
2
(가) 6.5 mm — 0.17~0.7 MPa이므로 적합
3
(가) 6.5 mm — 0.25 MPa 미만이므로 부적합
4
(가) 26 mm — 0.7 MPa 이하이므로 감압장치 없이 적합
해설

피토게이지는 노즐 선단에서 노즐 구경의 1/2 거리에 대므로 (가)는 6.5 mm이고, 0.21 MPa은 기준 범위 안이라 적합하다.

(가) = D/2
13 mm ÷ 2 = 6.5 mm

옥내소화전은 어느 층에서든 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단 방수압력이 0.17 MPa 이상이어야 하고, 0.7 MPa을 넘으면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 둔다. 측정은 직사형 관창을 쓰고 피토게이지를 봉상주수 상태의 물줄기에 직각으로 대어 읽는다.

0.25 MPa은 옥외소화전의 기준이다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3 · 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정 장비와 측정방법(D/2)