모두CBT

경계구역마다 회로시험 버튼이 따로 있는 버튼식 P형 수신기(5회로)에서… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

경계구역마다 회로시험 버튼이 따로 있는 버튼식 P형 수신기(5회로)에서 감지기회로의 도통시험을 실시하였더니, 3회로 시험 버튼을 누를 때만 도통시험 확인등이 적색으로 켜지고 나머지 회로는 녹색으로 켜졌다. 시험 방법과 판정으로 옳은 것은?

1
도통시험스위치 후 회로 버튼을 차례로 누르며, 3회로는 단선이다.
2
회로 버튼 후 도통시험스위치를 눌러야 하므로 결과를 신뢰할 수 없다.
3
3회로 적색 점등은 화재신호 수신이므로 현장을 확인한다.
4
전압계가 있다면 0 V인 회로가 정상, 4~8 V인 회로가 단선이다.
해설

도통시험은 도통시험스위치를 먼저 누르고 회로시험 버튼을 회로별로 눌러 확인하며, 적색등이 켜진 3회로는 단선으로 판정한다.

도통시험은 감지기회로 끝의 종단저항까지 배선이 끊기지 않았는지 확인하는 시험이다. 확인등이 녹색이면 정상, 적색이면 단선이다.

전압계가 있는 수신기는 4~8 V이면 정상, 0 V이면 단선이다.

  • 회로시험 버튼을 먼저 누르는 것은 순서가 거꾸로다.
  • 도통시험의 적색 확인등은 화재신호가 아니라 단선을 알리는 표시다.
  • 전압계의 정상·단선 범위를 서로 바꾼 설명도 틀렸다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3 · 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 조작순서와 판정

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기