모두CBT

지상 13층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검한 뒤 평상시 상태로 두었다… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

지상 13층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검한 뒤 평상시 상태로 두었다고 보고받은 감시제어반과 동력제어반의 상태가 그림과 같다. 점검결과 판정으로 옳은 것은? (단, 선택스위치의 위치만으로 판단한다)

문제 이미지
1
감시제어반 연동, 충압펌프 자동이므로 정상(○)이다.
2
주펌프 정지표시등이 켜져 있으므로 펌프 고장(×)이다.
3
주펌프 스위치가 '정지'라 자동기동되지 않으므로 불량(×)이다.
4
충압펌프가 자동이면 주펌프 스위치 위치는 판정과 관계없다.
해설

주펌프 동력제어반 선택스위치가 '정지'에 있으면 감시제어반이 연동이어도 화재 시 주펌프가 자동으로 기동되지 않으므로 불량이다.

평상시에는 감시제어반 선택스위치를 연동에, 동력제어반의 주펌프·충압펌프 선택스위치를 모두 자동에 두어야 한다. 그래야 배관 압력이 떨어질 때 압력스위치 신호에 따라 펌프가 자동으로 기동한다.

  • 정지표시등은 펌프가 멈춰 있음을 나타낼 뿐 고장 표시가 아니다.
  • 충압펌프는 배관의 압력을 보충하는 펌프로, 소화에 필요한 방수량을 대신 확보하지 못한다.

근거: 소방안전관리 실무 — 옥내소화전설비 감시제어반·동력제어반 평상시 스위치 위치 판정

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기