지상 25층 업무시설(옥내에 스프링클러설비 설치)의 특별피난계단 부속실 제연설비를 점검하여 다음 결과를 얻었다. 판정과 조치로 옳은 것은?

측정 항목측정 조건측정값
제연구역과 옥내의 차압출입문을 모두 닫고 제연설비 가동18 Pa
출입문 개방에 필요한 힘출입문을 모두 닫고 제연설비 가동128 N
개방되지 않은 층 제연구역의 차압다른 층 출입문 1개소를 일시 개방10 Pa
1
차압 18 Pa은 최소차압 40 Pa 미만이므로 풍량을 늘린다.
2
비개방층 차압 10 Pa은 기준의 70 % 미만이므로 부적합하다.
3
개방력 110 N 초과이므로 과압방지장치·풍량조절댐퍼를 조정한다.
4
세 항목 모두 기준에 적합하므로 별도 조치가 필요 없다.
해설

출입문 개방력 128 N은 기준 110 N 이하를 넘으므로, 과압으로 보고 플랩댐퍼 등 과압방지장치와 풍량조절댐퍼를 조정해야 한다.

옥내에 스프링클러설비가 있으면 최소차압 기준은 12.5 Pa이므로 18 Pa은 적합하다. 출입문을 일시 개방할 때 개방되지 않은 제연구역의 차압은 기준 차압의 70 % 이상이어야 한다.

12.5 × 0.7 = 8.75 Pa
10 Pa ≥ 8.75 Pa 이므로 적합

  • 40 Pa은 스프링클러설비가 없는 경우의 기준이므로 차압 18 Pa을 부적합으로 본 판단은 틀렸다.
  • 개방력이 기준을 넘는데도 세 항목 모두 적합하다고 본 판단도 틀렸다.

근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 1.7.1.6·2.3.1·2.3.2·2.3.3·2.22.2.5.3