지상 25층 업무시설(옥내에 스프링클러설비 설치)의 특별피난계단 부속실… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사
지상 25층 업무시설(옥내에 스프링클러설비 설치)의 특별피난계단 부속실 제연설비를 점검하여 다음 결과를 얻었다. 판정과 조치로 옳은 것은?
| 측정 항목 | 측정 조건 | 측정값 |
|---|---|---|
| 제연구역과 옥내의 차압 | 출입문을 모두 닫고 제연설비 가동 | 18 Pa |
| 출입문 개방에 필요한 힘 | 출입문을 모두 닫고 제연설비 가동 | 128 N |
| 개방되지 않은 층 제연구역의 차압 | 다른 층 출입문 1개소를 일시 개방 | 10 Pa |
1
차압 18 Pa은 최소차압 40 Pa 미만이므로 풍량을 늘린다.
2
비개방층 차압 10 Pa은 기준의 70 % 미만이므로 부적합하다.
3
개방력 110 N 초과이므로 과압방지장치·풍량조절댐퍼를 조정한다.
4
세 항목 모두 기준에 적합하므로 별도 조치가 필요 없다.
해설
출입문 개방력 128 N은 기준 110 N 이하를 넘으므로, 과압으로 보고 플랩댐퍼 등 과압방지장치와 풍량조절댐퍼를 조정해야 한다.
옥내에 스프링클러설비가 있으면 최소차압 기준은 12.5 Pa이므로 18 Pa은 적합하다. 출입문을 일시 개방할 때 개방되지 않은 제연구역의 차압은 기준 차압의 70 % 이상이어야 한다.
12.5 × 0.7 = 8.75 Pa
10 Pa ≥ 8.75 Pa 이므로 적합
- 40 Pa은 스프링클러설비가 없는 경우의 기준이므로 차압 18 Pa을 부적합으로 본 판단은 틀렸다.
- 개방력이 기준을 넘는데도 세 항목 모두 적합하다고 본 판단도 틀렸다.
근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 1.7.1.6·2.3.1·2.3.2·2.3.3·2.22.2.5.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요