지상 14층·지하 2층 업무시설에 설치하는 비상조명등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
예비전원 내장형에는 점등 확인용 점검스위치를 설치한다.
2
예비전원 비내장형의 비상전원 설치장소는 방화구획한다.
3
12층에서 피난층에 이르는 부분은 60분 이상 작동 용량이어야 한다.
4
지하 1층 사무실(무창층 아님)도 용도와 무관하게 60분 이상이다.
해설

지하층이라도 60분 이상 작동 대상은 용도가 지하상가·지하역사·여객자동차터미널·도매시장·소매시장인 경우뿐이므로, 지하 사무실은 20분 이상이면 된다.

예비전원과 비상전원은 원칙적으로 20분 이상, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층은 피난층에 이르는 부분을 60분 이상 작동시킬 수 있어야 한다. 예비전원 내장형에는 점검스위치를 두고, 비내장형의 비상전원 설치장소는 다른 장소와 방화구획한다.

근거: 비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304) 2.1.1.3·2.1.1.4.3·2.1.1.5