모두CBT

소방시설등 자체점검 중 종합점검(최초점검 제외)의 대상과 횟수에 관한 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

소방시설등 자체점검 중 종합점검(최초점검 제외)의 대상과 횟수에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
스프링클러가 있는 34층(140m) 업무시설은 연 1회 이상이면 된다.
2
호스릴 이산화탄소소화설비만 있는 6,500㎡ 공장은 대상이다.
3
다중이용업(단란주점) 영업장이 있는 1,800㎡ 건축물은 대상이다.
4
옥내소화전이 있는 1,200㎡ 공공기관(소방대 미근무)은 대상이다.
해설

옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 연면적 1,000㎡ 이상 공공기관은 소방대가 근무하는 곳이 아니면 종합점검 대상이다.

  • 지상 30층 이상(지하층 포함)인 업무시설은 특급 소방안전관리대상물이므로 종합점검을 반기에 1회 이상 실시해야 한다.
  • 물분무등소화설비 설치 대상물이라도 호스릴 방식만 설치한 경우는 종합점검 대상에서 제외된다.
  • 다중이용업 영업장이 설치된 특정소방대상물은 연면적이 2,000㎡ 이상이어야 종합점검 대상이다.

근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표3 제3호가목·다목, 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표4 제1호가목