회로선택 스위치가 로터리 방식이고 전압계가 달린 P형 수신기(5회로)에서 회로도통시험을 실시하여 다음 결과를 얻었다. 이에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?
| 회로 | 1회로 | 2회로 | 3회로 | 4회로 | 5회로 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압계 지시 | 5.8 V | 0 V | 7.2 V | 0 V | 4.6 V |
1
정상 지시는 24 V 부근이므로 다섯 회로 모두 불량이다.
2
0 V인 2·4회로만 정상이고 나머지 회로는 단선이다.
3
시험 후 도통시험스위치는 눌린 채 두어도 지장이 없다.
4
2·4회로는 단선이므로 종단저항·배선을 확인하고 ×로 적는다.
해설
전압계 방식 도통시험에서 0 V는 단선이므로 2회로와 4회로를 불량으로 판정하고 종단저항과 배선을 확인하며 점검표에 ×로 적는다.
도통시험은 도통시험스위치를 누르고 회로선택 스위치를 차례로 돌려 회로마다 전압계 지시를 읽으며, 4~8 V 범위면 정상이다. 1·3·5회로는 이 범위 안이므로 양호하다.
- 24 V 부근은 도통시험의 정상 지시가 아니다.
- 0 V를 정상으로 본 것은 판정을 거꾸로 한 것이다.
- 시험 후 스위치를 복구하지 않으면 스위치주의등이 켜지고 수신기가 정상 감시상태로 돌아오지 않는다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002·15-I-003; 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 적부 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요