펌프 성능시험을 위해 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동하려고 스위치… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
펌프 성능시험을 위해 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동하려고 스위치를 조작한 직후의 옥내소화전설비 제어반 상태가 그림과 같다. 주펌프가 기동하지 않은 원인과 조치로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 고장은 없다)
1
감시제어반 선택스위치를 연동으로 바꿔야 수동 기동된다.
2
동력제어반 주펌프 선택스위치가 정지에 있어 자동으로 돌린다.
3
수동 기동하려면 충압펌프 스위치도 함께 기동으로 올린다.
4
동력제어반 POWER 등이 켜져 있으므로 이미 기동 중이다.
해설
감시제어반 조작은 올바르지만 동력제어반의 주펌프 선택스위치가 정지에 있어 기동 신호가 전달되지 않으므로, 이를 자동으로 돌려야 한다.
감시제어반에서 주펌프만 수동 기동하려면 선택스위치를 수동으로 두고 주펌프 스위치를 기동으로 올리며, 이때 동력제어반 선택스위치는 자동에 있어야 한다. 동력제어반에서 직접 기동하려면 해당 펌프 선택스위치를 수동으로 돌린 뒤 기동 버튼을 누른다.
- 선택스위치를 연동으로 두면 수동 기동 스위치가 작동하지 않는다.
- 충압펌프 스위치는 주펌프 기동과 관계가 없다.
- POWER 표시등은 전원 공급 표시이며 기동표시등은 꺼져 있다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2; 소방안전관리 실무 — 펌프 수동기동 조작방법
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요