다음은 지상 18층·지하 3층 업무시설에 설치된 R형 수신기의 운영기록… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
다음은 지상 18층·지하 3층 업무시설에 설치된 R형 수신기의 운영기록을 기간 내 누락 없이 출력한 것이다. 이 기록을 판독한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 지하 2층 주차장에는 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다)
| NO | 일시 | 회선설명 | 동작구분 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/13 08:31:20 | 수신기 | 조작 | 수신기 복구 |
| 2 | 26/09/13 08:16:02 | 주펌프 | 운전 | 펌프 기동 |
| 3 | 26/09/13 08:15:47 | 지하2층 프리액션밸브 압력스위치 | 감시 | 밸브 개방 |
| 4 | 26/09/13 08:15:44 | 지하2층 프리액션밸브 솔레노이드 | 출력 | 솔레노이드 기동 |
| 5 | 26/09/13 08:15:43 | 지하2층 감지기B | 화재 | 화재 발생 |
| 6 | 26/09/13 08:12:07 | 지하2층 사이렌 | 출력 | 사이렌 출력 |
| 7 | 26/09/13 08:12:06 | 수신기 | 출력 | 주음향 출력 |
| 8 | 26/09/13 08:12:05 | 지하2층 감지기A | 화재 | 화재 발생 |
| 9 | 26/09/10 22:40:11 | 수신기 | 시스템고장 | 예비전원 고장 발생 |
1
감지기 A만 동작한 단계에서도 주음향과 사이렌이 출력되었다.
2
교차회로 충족 후 솔레노이드 기동, 밸브 개방 순으로 기록되었다.
3
9월 10일 예비전원 고장 후 복구 기록이 없어 점검해야 한다.
4
주펌프가 밸브 개방 신호보다 먼저 기동해 2차 측을 채웠다.
해설
주펌프 기동(08:16:02)은 밸브 개방 신호(08:15:47)보다 나중에 기록되어 있으므로, 펌프가 먼저 기동했다는 판독은 옳지 않다.
운영기록은 최근 것이 위에 오므로 아래에서 위로 읽는다. 교차회로방식에서는 하나의 감지기회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 두 회로가 모두 감지되어야 준비작동식유수검지장치가 개방된다.
- 감지기 A 동작 직후 주음향과 사이렌이 출력된 기록은 한 회로 감지 시 경보 기준과 일치한다.
- 감지기 B 동작 후 솔레노이드 기동과 압력스위치의 밸브 개방 신호가 이어진 것은 교차회로 충족 후 개방된 흐름이다.
- 예비전원 고장 기록 뒤 복구 기록이 없으므로 예비전원을 점검해야 한다는 판독은 타당하다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.2·2.5.11.2.3; 소방안전관리 실무 — R형 수신기 운영기록 판독
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요