모두CBT

다음은 지상 18층·지하 3층 업무시설에 설치된 R형 수신기의 운영기록… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사

다음은 지상 18층·지하 3층 업무시설에 설치된 R형 수신기의 운영기록을 기간 내 누락 없이 출력한 것이다. 이 기록을 판독한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 지하 2층 주차장에는 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다)

NO일시회선설명동작구분메시지
126/09/13 08:31:20수신기조작수신기 복구
226/09/13 08:16:02주펌프운전펌프 기동
326/09/13 08:15:47지하2층 프리액션밸브 압력스위치감시밸브 개방
426/09/13 08:15:44지하2층 프리액션밸브 솔레노이드출력솔레노이드 기동
526/09/13 08:15:43지하2층 감지기B화재화재 발생
626/09/13 08:12:07지하2층 사이렌출력사이렌 출력
726/09/13 08:12:06수신기출력주음향 출력
826/09/13 08:12:05지하2층 감지기A화재화재 발생
926/09/10 22:40:11수신기시스템고장예비전원 고장 발생
1
감지기 A만 동작한 단계에서도 주음향과 사이렌이 출력되었다.
2
교차회로 충족 후 솔레노이드 기동, 밸브 개방 순으로 기록되었다.
3
9월 10일 예비전원 고장 후 복구 기록이 없어 점검해야 한다.
4
주펌프가 밸브 개방 신호보다 먼저 기동해 2차 측을 채웠다.
해설

주펌프 기동(08:16:02)은 밸브 개방 신호(08:15:47)보다 나중에 기록되어 있으므로, 펌프가 먼저 기동했다는 판독은 옳지 않다.

운영기록은 최근 것이 위에 오므로 아래에서 위로 읽는다. 교차회로방식에서는 하나의 감지기회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 두 회로가 모두 감지되어야 준비작동식유수검지장치가 개방된다.

  • 감지기 A 동작 직후 주음향과 사이렌이 출력된 기록은 한 회로 감지 시 경보 기준과 일치한다.
  • 감지기 B 동작 후 솔레노이드 기동과 압력스위치의 밸브 개방 신호가 이어진 것은 교차회로 충족 후 개방된 흐름이다.
  • 예비전원 고장 기록 뒤 복구 기록이 없으므로 예비전원을 점검해야 한다는 판독은 타당하다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.2·2.5.11.2.3; 소방안전관리 실무 — R형 수신기 운영기록 판독

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기