준비작동식 스프링클러설비에대한 내용이다 물음에답하시오(전화선제외,감지기공통선과 전원공 상세 페이지
준비작동식 스프링클러설비에대한 내용이다 물음에답하시오(전화선제외,감지기공통선과 전원공통선은 분리할것)
1) 프리액션벨브 수동조작함에서 수신기까지 가닥수
2) 1)의 배선의용도
3) 프리액션벨브의 가닥수
4) 3)의 배선의용도
해설
1)9가닥
2)전원+,전원-,감지기공통,감지기A,감지기B,사이렌,벨브주의(템퍼스위치),벨브개방확인(압력스위치),밸브기동 또는 솔레노이드 벨브
3) 4가닥
4) 공통선,밸브주의(템퍼스위치),밸브개방확인(압력스위치),밸브기동 또는 솔레노이드 벨브
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.