지상 16층 업무시설의 방재실에서 소방안전관리자가 P형 수신기의 예비전… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
지상 16층 업무시설의 방재실에서 소방안전관리자가 P형 수신기의 예비전원시험스위치를 누른 채로 표시 상태를 확인하였더니 그림과 같았다. 이에 대한 판정과 조치로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
교류전원 표시등이 켜져 있으므로 예비전원도 정상이다.
2
예비전원 전압 미달로 불량이며, 축전지 접속·충전 상태를 확인한다.
3
'낮음'은 상용전원 전압이 낮다는 뜻이므로 수전설비만 점검한다.
4
감시 30분 후 10분 경보면 되므로 전압이 낮아도 적합하다.
해설
예비전원시험스위치를 누른 상태에서 전압지시가 낮음에 들어와 있으므로 예비전원(축전지) 불량으로 판정하고 접속·충전 상태를 확인한 뒤 교체한다.
예비전원시험은 상용전원 대신 축전지 전압을 지시계에 나타내는 시험으로, 지시가 정상 범위에 있어야 적합이다. 자동화재탐지설비의 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
- 교류전원 표시등은 상용전원 공급 여부만 나타내므로 예비전원의 적부와는 관계가 없다.
- 시험 중 전압지시는 축전지 전압을 보여 주는 것이므로 수전설비 문제로 볼 수 없다.
- 감시 30분 후 10분 경보는 기준 시간에 미달하는 설명이다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.7.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-H-002; 소방안전관리 실무 — 수신기 예비전원시험 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요