모두CBT

다음 조건의 특정소방대상물에 자위소방대를 편성하려고 한다. 편성 유형과… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사

다음 조건의 특정소방대상물에 자위소방대를 편성하려고 한다. 편성 유형과 조직 구성으로 옳은 것은?

용도: 업무시설
규모: 지하 4층, 지상 20층 / 높이 85 m
연면적: 38,000 ㎡
상시 근무인원: 420명
1
TYPE Ⅱ — 1급이므로 5개 기능팀만 두고 지구대는 두지 않는다.
2
TYPE Ⅲ — 지휘통제팀 아래 비상연락·초기소화·피난유도팀만 둔다.
3
TYPE Ⅰ — 지휘통제팀, 5개 팀의 본부대와 구역별 지구대로 편성한다.
4
TYPE Ⅰ — 지휘통제팀 없이 본부대를 두고 지구대가 지휘를 겸한다.
해설

연면적 30,000 ㎡ 이상인 1급 대상물(아파트 제외)이므로 TYPE Ⅰ으로 편성하며, 지휘통제팀 아래 본부대와 구역별 지구대를 둔다.

지상 20층·연면적 38,000 ㎡이면 1급(연면적 1만5천 ㎡ 이상 또는 지상 11층 이상)에 해당하고, 지하층을 포함해 24층·높이 85 m이며 연면적도 10만 ㎡ 미만이라 특급은 아니다. TYPE Ⅰ은 특급과 연면적 30,000 ㎡ 이상인 1급(공동주택 제외)에 적용한다.

  • TYPE Ⅱ는 그 밖의 1급과 상시 근무인원 50명 이상인 2급에 적용한다.
  • TYPE Ⅲ은 2급·3급에 적용하는 편성이다.
  • TYPE Ⅰ도 지휘조직인 지휘통제팀을 두므로 본부대만 두는 편성은 틀리다.

근거: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표4 제1호가목·제2호가목; 같은 법 시행규칙 제11조제2항; 소방안전관리 실무 — 자위소방대 조직 편성기준(TYPE Ⅰ~Ⅲ)