모두CBT

지하 2층, 지상 30층, 연면적 80,000㎡인 특정소방대상물의 지상 2층에서 화재 상세 페이지

지하 2층, 지상 30층, 연면적 80,000㎡인 특정소방대상물의 지상 2층에서 화재가 발생하였을 경우 비상방송설비의 음향장치가 경보되는 층이 아닌 것은?

①지상 1층

②지상 2층

③지상 3층

④지상 4층

해설

해당 건물은 층수 5층 이상, 연면적 3,000㎡ 초과로 우선경보방식 적용 대상입니다. 2층 이상에서 발화 시에는 **발화층 및 그 직상 4개층**에 경보합니다. 따라서 지상 2층에서 발화했으므로 경보층은 2층, 3층, 4층, 5층, 6층입니다. 지상 1층은 경보 대상이 아닙니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.