회로선택스위치가 로터리 방식인 P형 수신기에서 도통시험스위치를 누른 뒤 회로선택스위치를 1회로부터 차례로 돌려 가며 전압계를 읽은 결과가 다음과 같다. 판정과 이후 조치로 옳은 것은?
| 회로 | 전압계 지시 |
|---|---|
| 1회로 | 6 V |
| 2회로 | 5 V |
| 3회로 | 0 V |
| 4회로 | 7 V |
| 5회로 | 6 V |
1
3회로 단선이므로 두 스위치를 복구한 뒤 배선·종단저항을 확인한다.
2
3회로만 정상이고 나머지 네 회로는 단선이다.
3
3회로 단선이므로 선택스위치를 3회로에 둔 채 보수를 기다린다.
4
0V는 종단저항이 필요 없는 회로이므로 다섯 회로 모두 정상이다.
해설
전압계가 0 V를 가리킨 3회로가 단선이며, 시험을 마치면 회로선택스위치를 정상 위치로 돌리고 도통시험스위치를 복구한 뒤 해당 회로의 배선과 종단저항을 확인한다.
로터리 방식 도통시험은 도통시험스위치를 누르고 회로선택스위치를 회로별로 돌리며 판정하는데, 전압계가 있는 경우 4~8 V는 정상, 0 V는 단선이다.
회로선택스위치를 시험 위치에 둔 채 끝내면 수신기가 정상 감시상태로 돌아오지 않는다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-I-003; 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 조작순서와 판정