지상 14층 업무시설 8층 사무실에서 감지기 시험기로 종단 감지기를 작동시켰으나 감지기의 작동표시등(LED)이 켜지지 않았다. 감지기의 정격전압이 DC 24 V이고, 이 감지기에 접속된 배선의 전압을 측정한 결과 21.3 V였다면 판단과 조치로 옳은 것은?
1
정격전압의 80% 미만이므로 단선으로 보고 배선을 보수한다.
2
24V보다 낮으므로 회로 끝의 종단저항을 제거한다.
3
같은 경계구역 발신기가 눌린 상태이므로 발신기를 복구한다.
4
80% 이상이므로 회로는 정상, 감지기를 교체하고 재시험한다.
해설
측정 전압이 정격전압의 80 % 이상이므로 회로는 정상이고 감지기 자체 불량으로 판단해 교체한 뒤 작동시험을 다시 한다.
기준 전압 = 24 × 0.8 = 19.2 V
측정 전압 21.3 V ≥ 19.2 V → 배선 전압 적합전압이 0 V라면 회로 단선을 의심해 배선을 보수해야 하지만, 이처럼 전압이 정상인데 LED가 켜지지 않으면 감지기를 바꾼다. 종단저항 제거나 발신기 복구는 이 현상과 관계없다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.8; 소방안전관리 실무 — 감지기 작동시험 시 LED 미점등 조치