지상 35층 아파트 세대 주방에 설치된 가스용 주거용 주방자동소화장치를 작동점검하였다. 이 세대는 공기보다 가벼운 도시가스(LNG)를 사용한다. 점검 결과 중 부적합으로 판정해야 하는 것은?

1
수신부: 예비전원·음향 정상, 상시 보이는 출입구 옆 벽면에 있다.
2
저장용기: 압력계 지침이 녹색 범위이고 외관에 이상이 없다.
3
가스 탐지부: 수신부와 분리되어 바닥에서 25cm 높이에 있다.
4
차단장치: 누설 신호에 따라 가스 중간밸브가 자동으로 잠긴다.
해설

LNG처럼 공기보다 가벼운 가스를 쓰는 주방에서는 탐지부를 천장 면으로부터 30 cm 이하에 설치해야 하므로, 바닥 가까이 설치한 탐지부가 부적합이다.

바닥 면으로부터 30 cm 이하에 두는 것은 공기보다 무거운 가스를 쓰는 경우다. 수신부는 열기·습기의 영향이 없고 상시 볼 수 있는 곳에, 차단장치는 상시 확인·점검이 가능하게 설치하며, 약제 저장용기는 지시압력과 외관을 확인한다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.2.1.3~2.1.2.1.5; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-B-001~1-B-006