1급 소방안전관리대상물의 수신기에 화재표시가 들어와 현장을 확인한 결과… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
1급 소방안전관리대상물의 수신기에 화재표시가 들어와 현장을 확인한 결과 비화재보로 판명되었다. 원인에 따른 대책으로 옳은 것은?
1
온풍기 토출구 옆 감지기 오동작 — 감도가 더 높은 감지기로 바꾼다.
2
흡연실 연기감지기 오동작 — 축적 스위치를 비축적으로 전환한다.
3
조리실 차동식 감지기 오동작 — 정온식 감지기로 교체한다.
4
먼지로 인한 감지기 오동작 — 지구경종을 정지한 채 운영한다.
해설
평소 열기가 많은 조리실에서 온도 상승률로 작동하는 차동식 감지기가 오동작하면 일정 온도에서 작동하는 정온식 감지기로 교체한다.
- 온풍기 기류 때문에 생긴 오동작은 기류 흐름 방향에서 떨어진 곳으로 감지기를 옮겨 단다.
- 연기가 자주 생기는 곳은 환풍기 설치나 축적 기능 활용으로 대응하며, 비축적으로 바꾸면 오동작이 더 잦아진다.
- 먼지가 원인이면 내부를 청소하거나 감지기를 교체해야 하며, 경종을 끈 채 운영하는 것은 대책이 아니다.
근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보의 원인과 대책(두 문제집 교차 확인)