옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용이 다음과 같다. 점검표의 ㉠~㉣… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용이 다음과 같다. 점검표의 ㉠~㉣에 기재할 내용으로 옳은 것은? (점검결과: 양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)
| [점검 내용] | ||
|---|---|---|
| 가. 감시제어반에서 주펌프를 수동기동하자 주펌프 기동표시등이 켜지고 부저가 울렸다. | ||
| 나. 감시제어반의 펌프별 자동·수동 전환스위치를 '수동'으로 돌려도 전환되지 않았다(스위치 접점 불량). | ||
| 다. 예비전원시험 결과 전압이 정상 범위로 표시되었다. | ||
| 라. 수조의 저수위 표시등과 음향경보장치를 시험하였더니 정상 작동하였다. | ||
| [점검표] | ||
| 번호 | 점검항목 | 점검결과 |
| 2-H-011 | ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 | ㉠ |
| 2-H-012 | ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부 | ㉡ |
| 2-H-017 | ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부 | ㉢ |
| 2-H-015 | ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 | ㉣ |
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ 기재 제외
2
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ○, ㉣ ×
3
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ○
4
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ /
해설
표시등·부저와 예비전원은 정상이므로 ㉠·㉢은 ○, 전환스위치가 작동하지 않았으므로 ㉡은 ×이고, ㉣은 ● 표시 항목이라 작동점검에서는 기재하지 않는다.
점검표에서 점검항목 앞에 ●가 붙은 항목은 종합점검의 경우에만 해당한다. 수조·물올림탱크 저수위 경보는 ●항목이므로 작동점검 결과로 적을 대상이 아니다.
- 전환스위치 불량을 ○로 적거나 저수위 경보를 ×로 적은 조합은 점검 내용과 맞지 않는다.
- 정상 작동한 표시등·예비전원을 ×로 적은 조합도 옳지 않다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-H-011·2-H-012·2-H-015·2-H-017 및 비고
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요