모두CBT

옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용이 다음과 같다. 점검표의 ㉠~㉣… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사

옥내소화전설비의 작동점검을 실시한 내용이 다음과 같다. 점검표의 ㉠~㉣에 기재할 내용으로 옳은 것은? (점검결과: 양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)

[점검 내용]
가. 감시제어반에서 주펌프를 수동기동하자 주펌프 기동표시등이 켜지고 부저가 울렸다.
나. 감시제어반의 펌프별 자동·수동 전환스위치를 '수동'으로 돌려도 전환되지 않았다(스위치 접점 불량).
다. 예비전원시험 결과 전압이 정상 범위로 표시되었다.
라. 수조의 저수위 표시등과 음향경보장치를 시험하였더니 정상 작동하였다.
[점검표]
번호점검항목점검결과
2-H-011○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부㉠
2-H-012○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부㉡
2-H-017○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부㉢
2-H-015● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부㉣
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ 기재 제외
2
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ○, ㉣ ×
3
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ○
4
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ /
해설

표시등·부저와 예비전원은 정상이므로 ㉠·㉢은 ○, 전환스위치가 작동하지 않았으므로 ㉡은 ×이고, ㉣은 ● 표시 항목이라 작동점검에서는 기재하지 않는다.

점검표에서 점검항목 앞에 ●가 붙은 항목은 종합점검의 경우에만 해당한다. 수조·물올림탱크 저수위 경보는 ●항목이므로 작동점검 결과로 적을 대상이 아니다.

  • 전환스위치 불량을 ○로 적거나 저수위 경보를 ×로 적은 조합은 점검 내용과 맞지 않는다.
  • 정상 작동한 표시등·예비전원을 ×로 적은 조합도 옳지 않다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-H-011·2-H-012·2-H-015·2-H-017 및 비고

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기