모두CBT

옥내 소화전 설비 감시 제어반의 기능에 대한 기준이다.빈칸에 알맞은 답을 상세 페이지

옥내 소화전 설비 감시 제어반의 기능에 대한 기준이다.

빈칸에 알맞은 답을 작성하시오

∎ 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 ( ) 및( )기능이 있어야 할 것

∎ 수조 또는 물올림 수조가 ( ) 로 될 때

표시등 및 음향으로 경보할 것

∎ 각 확인 회로마다 ( ) 시험 및 ( ) 시험을 할 수 있어야 할 것

[ 기동용 수압 개폐 장치의 압력 스위치 회로 또는 저수위 감시 회로ㆍ개폐 밸브의 폐쇄 상태 확인 회로 ]

해설

∎ 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등음향 경보 기능이 있어야 할 것

∎ 수조 또는 물올림 수조가 저수위 로 될 때

표시등 및 음향으로 경보할 것

∎ 각 확인 회로마다 도통 시험 및 작동 시험을 할 수 있어야 할 것

[ 기동용 수압 개폐 장치의 압력 스위치 회로 또는 저수위 감시 회로ㆍ개폐 밸브의 폐쇄 상태 확인 회로 ]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.