모두CBT

지하 3층 주차장에 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사

지하 3층 주차장에 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 방재실 근무자가 감시제어반에서 다음과 같은 상태를 확인하였다. 이에 대한 판단으로 옳은 것은?

• 화재표시등: 점등
• 지하 3층 감지기A 표시등: 소등
• 지하 3층 감지기B 표시등: 소등
• 지하 3층 준비작동식밸브 개방(압력스위치) 표시등: 점등
• 사이렌: 경보 중
1
감지기 A·B가 모두 작동하여 준비작동식 밸브가 개방되었다.
2
감지기가 작동하지 않았으므로 밸브개방 표시등은 오작동이다.
3
SVP 등 수동기동으로 밸브가 열려 압력스위치가 작동하였다.
4
밸브가 열렸으므로 2차 측 폐쇄형 헤드도 열려 방수가 시작되었다.
해설

감지기 표시등은 모두 꺼져 있는데 화재표시등과 밸브개방 표시등이 켜졌으므로, 수동조작함(SVP) 등 수동기동으로 밸브가 열린 것으로 판단한다.

준비작동식 유수검지장치는 감지기 작동 외에 유수검지장치 인근의 수동기동으로도 개방되며, 개방 여부는 2차 측 압력스위치로 수신부에서 확인한다.

  • 감지기 A·B 표시등이 모두 꺼져 있어 감지기에 의한 작동이 아니다.
  • 수동기동으로도 밸브가 열리므로 감지기 미작동만으로 오작동이라 단정할 수 없다.
  • 폐쇄형 헤드는 열을 받아야 열리므로 밸브 개방만으로 방수가 시작되지 않는다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.25·2.6.3.3·2.5.11.2.3