지하 2층·지상 3층 판매시설 별동(1회로 지하 2층, 2회로 지하 1층, 3회로 1층, 4회로 2층, 5회로 3층)에 설치된 P형 수신기의 현재 상태가 그림과 같다. 이 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
지하 1층 경계구역의 감지기가 작동하여 화재신호가 들어왔다.
2
화재신호가 들어와 주경종과 각 층 지구경종이 모두 울린다.
3
지하 1층 발신기가 눌렸고 지구경종정지로 지구경종이 꺼져 있다.
4
스위치주의등은 예비전원 이상 때문이므로 축전지를 점검한다.
해설
화재표시등·2회로(지하 1층) 지구표시등과 함께 발신기 표시등이 켜졌으므로 지하 1층 발신기가 눌린 것이고, 지구경종정지 스위치가 눌려 있어 지구경종은 울리지 않는다.
수신기는 신호를 보낸 경계구역을 지구표시등으로 나타내고, 발신기에서 온 신호이면 발신기 표시등도 함께 켜진다. 조작스위치가 정상 위치에 있지 않으면 스위치주의등이 켜진다.
- 발신기 표시등이 켜져 있으므로 감지기 신호로 단정할 수 없다.
- 지구경종정지 스위치가 눌려 있어 각 층 지구경종은 울리지 않는다.
- 스위치주의등은 예비전원이 아니라 조작스위치 위치 이상을 알린다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 1.7.1.5·2.2.3.4; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002