지상 32층 업무시설의 소방안전관리자가 작동점검 중 P형 수신기의 예비… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지상 32층 업무시설의 소방안전관리자가 작동점검 중 P형 수신기의 예비전원감시등이 켜져 있는 것을 보고 예비전원시험 스위치를 눌렀더니 그림과 같았다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
축전지는 감시 60분 후 10분 이상 경보할 수 있으면 된다.
2
예비전원감시등 점등·전압 '낮음'이므로 단자·충전 상태를 확인한다.
3
교류전원등이 켜져 있으므로 상용전원이 정상 공급되고 있다.
4
시험 스위치를 누르는 동안의 전압지시가 '정상'이면 양호하다.
해설
지상 32층 건물은 고층건축물이므로 자동화재탐지설비 비상전원은 감시상태 60분 지속 후 30분 이상 경보할 수 있어야 하며, 10분 이상이면 된다는 설명이 옳지 않다.
감시상태 60분 후 10분 이상 경보는 고층건축물이 아닌 대상물에 적용하는 일반 기준이다.
- 평상시 꺼져 있어야 할 예비전원감시등이 켜져 있고 시험 중 전압지시도 낮음이므로, 축전지 접속·충전 상태를 확인하고 필요하면 교체한다.
- 교류전원등 점등은 상용전원이 정상 공급되고 있다는 뜻이다.
- 예비전원시험은 스위치를 누르고 있는 동안 전압지시가 정상 범위에 드는지로 판정한다.
근거: 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 2.4.4; 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.7.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-002
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요