모두CBT

지하 4층·지상 27층 복합건축물에 대한 자체점검을 준비하면서 소방시설… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사

지하 4층·지상 27층 복합건축물에 대한 자체점검을 준비하면서 소방시설별 점검 장비를 정리하였다. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」상 소방시설과 점검 장비를 바르게 짝지은 것은?

1
제연설비 — 조도계, 음량계
2
무선통신보조설비 — 누전계
3
통로유도등 — 차압계, 폐쇄력측정기
4
CO₂소화설비 — 검량계, 기동관누설시험기
해설

이산화탄소소화설비의 점검 장비는 검량계, 기동관누설시험기와 그 밖에 소화약제 저장량을 측정할 수 있는 점검기구이다.

  • 제연설비는 풍속풍압계, 폐쇄력측정기, 차압계(압력차 측정기)를 쓴다.
  • 무선통신보조설비는 통화시험용 무선기를 쓰며, 누전계는 누전경보기의 장비이다.
  • 통로유도등과 비상조명등은 최소눈금 0.1럭스 이하인 조도계를 쓴다.

근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표3 제7호

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요