지하 3층·지상 18층 업무시설의 방재실 R형 수신기에서 출력한 운영기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지하 3층·지상 18층 업무시설의 방재실 R형 수신기에서 출력한 운영기록의 일부이다. 지하 3층 주차장에는 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 이 기록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
| NO | 일시 | 회선설명 | 동작구분 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/14 02:41:07 | 지하3층 주차장 감지기A | 화재 | 화재발생 |
| 2 | 09/14 02:41:08 | (공란) | 수신기 | 주음향 출력 |
| 3 | 09/14 02:41:08 | 지하3층 지구경종 | 출력 | 중계기 출력 |
| 4 | 09/14 02:42:30 | 지하3층 주차장 감지기B | 화재 | 화재발생 |
| 5 | 09/14 02:42:31 | 지하3층 준비작동식밸브 솔레노이드 | 출력 | 기동 |
| 6 | 09/14 02:42:39 | 지하3층 준비작동식밸브 압력스위치 | 감시 | 밸브개방 |
| 7 | 09/14 02:43:05 | SP 주펌프 | MCC | 기동확인 |
| 8 | 09/14 02:50:12 | (공란) | 수신기 | 주음향정지 ON |
1
솔레노이드밸브는 감지기 A·B가 모두 작동한 뒤 기동되었다.
2
감지기 A가 작동한 02시 41분에 이미 밸브가 열렸다.
3
밸브 개방이 기록된 뒤에 주펌프 기동이 확인되었다.
4
02시 50분에 수신기에서 주음향장치를 정지시켰다.
해설
밸브 개방은 감지기 B까지 작동한 뒤 압력스위치 신호(02:42:39)로 처음 기록되므로, 감지기 A만 작동한 02시 41분에 준비작동식 밸브가 열렸다는 설명이 옳지 않다.
교차회로방식에서는 감지기 회로 하나만 작동하면 음향장치만 경보하고, 인접한 두 회로가 함께 감지해야 밸브가 개방된다. 밸브 개방 여부는 2차 측의 압력스위치로 수신부에서 확인한다.
- 솔레노이드 기동(NO 5)은 감지기 B 작동(NO 4) 직후에 기록되었다.
- 주펌프 기동확인(NO 7)은 밸브개방(NO 6)보다 뒤에 기록되었다.
- NO 8은 주음향정지 스위치를 누른 조작 기록이다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.2·2.5.11.2.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요