모두CBT

화재가 없는 평상시에 순회점검을 하던 중 옥내소화전설비 제어반이 그림과… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사

화재가 없는 평상시에 순회점검을 하던 중 옥내소화전설비 제어반이 그림과 같은 상태였다. 동력제어반에 대한 판독과 점검표 기록으로 옳은 것은? (단, 동력제어반 스위치가 평상시 위치에 있는지만 판단한다)

문제 이미지
1
압력 저하 신호로 주펌프가 자동 기동한 상태이므로 '○'로 적는다.
2
감시제어반 '연동' 때문에 펌프가 돌므로 '정지'로 돌리고 '×'로 적는다.
3
주펌프 '수동', 충압펌프 '정지'라 자동기동이 안 되므로 '×'로 적는다.
4
POWER 표시등이 켜져 있으면 스위치 위치와 관계없이 '○'로 적는다.
해설

동력제어반의 주펌프 선택스위치가 수동, 충압펌프 선택스위치가 정지에 있어 평상시 위치(자동)가 아니므로 점검결과는 '×'이고, 두 스위치 위치를 불량내용으로 적는다.

주펌프 기동표시등은 동력제어반에서 수동으로 기동시켰기 때문에 켜진 것이며, 이 상태로는 배관 압력이 떨어져도 기동용수압개폐장치에 의한 자동기동이 이루어지지 않는다. 평상시에는 동력제어반 두 펌프를 자동, 감시제어반 선택스위치를 연동에 둔다.

  • 자동기동으로 본 설명은 선택스위치가 수동에 놓인 점을 놓쳤다.
  • 감시제어반 선택스위치의 연동 위치는 평상시 정상 위치이므로 원인이 아니다.
  • POWER 표시등은 전원 공급만 나타낼 뿐 스위치 위치의 적정 여부와는 관계가 없다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.9·2.6.2.2; 소방안전관리 실무 — 동력제어반 평상시 스위치 위치

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기