그림은 P형 수신기에 연결된 자동화재탐지설비 1개 경계구역의 감지기회로… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사

그림은 P형 수신기에 연결된 자동화재탐지설비 1개 경계구역의 감지기회로 배선을 나타낸 것이다. 이 회로에 관한 설명으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
송배선식이며, 종단저항 전용함은 바닥에서 1.5m 이내에 둔다.
2
A와 B가 함께 작동해야 화재표시되는 교차회로방식이다.
3
감지기회로의 전로저항은 100Ω 이하로 하면 된다.
4
절연저항은 경계구역마다 직류 500V로 0.1MΩ 이상이어야 한다.
해설

각 감지기 단자에 들어오는 선과 나가는 선이 따로 접속되어 회로 끝의 종단저항까지 이어지는 송배선식이며, 종단저항 전용함은 바닥으로부터 1.5m 이내에 설치한다.

이렇게 배선하면 회로 맨 끝의 종단저항까지 선로가 한 줄로 이어지므로, 도통시험만으로 중간 어느 곳이 끊어졌는지 알아낼 수 있다.

  • 그림은 감지기를 한 회로에 차례로 연결한 것이며, 두 회로가 함께 작동해야 하는 교차회로방식이 아니다.
  • 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하여야 한다.
  • 절연저항은 직류 250V 절연저항측정기로 측정해 0.1MΩ 이상이어야 한다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3.2, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.8