지상 35층 주상복합건축물(아파트 세대와 대규모점포가 함께 있음)의 세… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지상 35층 주상복합건축물(아파트 세대와 대규모점포가 함께 있음)의 세대 주방은 공기보다 가벼운 도시가스(LNG)를 쓰며, 주방마다 후드와 덕트가 설치되어 있다. 주방자동소화장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
가스용 탐지부는 바닥 면에서 30㎝ 이하에 설치한다.
2
아파트 세대 주방에는 모든 층에 주거용 주방자동소화장치를 설치한다.
3
탐지부는 수신부와 일체형으로 설치해 상시 보이게 한다.
4
점포 내 일반음식점 주방에도 주거용 주방자동소화장치를 설치한다.
해설
후드와 덕트가 있는 주방이 있는 아파트등과 오피스텔은 모든 층에 주거용 주방자동소화장치를 설치해야 한다.
- 공기보다 가벼운 가스를 쓰면 탐지부는 바닥이 아니라 천장 면으로부터 30㎝ 이하에 설치한다.
- 탐지부는 수신부와 분리해 설치하며, 상시 볼 수 있는 장소에 두는 것은 수신부다.
- 대규모점포에 입점한 일반음식점과 집단급식소에는 상업용 주방자동소화장치를 설치한다.
근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표4 제1호나목, 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.2.1.4·2.1.2.1.5