지상 7층 근린생활시설의 5층에 설치된 피난사다리를 점검한 결과이다. 시정이 필요한 것은?
1
개구부 크기가 가로 0.6 m, 세로 1.2 m이다.
2
개구부 하단이 바닥에서 1.0 m라 발판을 두지 않았다.
3
내림식 사다리를 접어 보관하고 쓸 때 창틀 고리에 걸게 했다.
4
6층 피난기구 개구부와 동일직선상이 아닌 위치에 있다.
해설
4층 이상의 층에 피난사다리를 설치할 때는 금속성 고정사다리와 노대를 설치해야 하므로, 걸어서 쓰는 내림식 사다리를 비치한 5층은 시정이 필요하다.
이 기준에서 제외되는 것은 하향식 피난구용 내림식사다리뿐이다. 피난기구를 설치하는 개구부는 가로 0.5 m 이상·세로 1 m 이상이어야 하고, 하단이 바닥에서 1.2 m 이상이면 발판 등을 둔다.
- 가로 0.6 m·세로 1.2 m 개구부는 크기 기준을 충족한다.
- 하단 높이 1.0 m는 1.2 m 미만이므로 발판이 없어도 된다.
- 상하층 개구부를 동일직선상이 아닌 위치에 두는 것은 기준에 맞는다.
근거: 피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.3.1·2.1.3.2·2.1.3.4