모두CBT

지상 25층 업무시설의 최상층에서 옥내소화전 방수압력시험을 마치고 앵글… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사

지상 25층 업무시설의 최상층에서 옥내소화전 방수압력시험을 마치고 앵글밸브를 잠갔으나, 3분이 지나도록 주펌프가 계속 운전하고 있다. 그림은 이때의 제어반 상태이다. 이에 대한 판정으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
주펌프가 정지하지 않으므로 압력스위치 고장으로 보고 교체한다.
2
충압펌프 기동표시등이 꺼져 있으므로 충압펌프 고장이다.
3
주펌프 선택스위치가 '자동'인 것이 원인이므로 '수동'으로 둔다.
4
주펌프 자동정지 안 됨은 정상이므로 수동 정지 후 평상시로 복구한다.
해설

가압송수장치는 기동된 후 자동으로 정지되지 않도록 해야 하므로 주펌프가 계속 운전하는 것은 정상 동작이며, 수동으로 정지한 뒤 복구하는 판단이 옳다.

자동 정지가 허용되는 것은 충압펌프뿐이다. 그림에서 감시제어반 선택스위치는 연동, 동력제어반의 주펌프·충압펌프 선택스위치는 자동이므로 스위치 위치도 평상시 기준에 맞는다.

  • 주펌프가 멈추지 않는 것은 기준에 따른 것이므로 압력스위치 고장의 근거가 되지 않는다.
  • 주펌프 운전으로 배관 압력이 유지되는 동안 충압펌프가 멈춰 있는 것은 이상이 아니다.
  • 동력제어반 선택스위치를 수동에 두면 화재 시 자동 기동이 되지 않는다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.16·2.6.2.2; 소방안전관리 실무 — 동력제어반 평상시 스위치 위치

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기