모두CBT

지하 2층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 격발시험에 앞서 점검자… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사

지하 2층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 격발시험에 앞서 점검자가 〈보기〉의 순서로 안전조치를 하였다. 이 조치 기록에 대한 판단으로 옳은 것은?

1단계: 기동용기에서 선택밸브로 연결된 조작동관을 분리
2단계: 기동용기에서 저장용기로 연결된 개방용 동관을 분리
3단계: 제어반의 솔레노이드밸브 연동을 정지
4단계: 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리
5단계: 분리한 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결
6단계: 안전핀을 제거하고 격발시험을 준비
1
1·2단계는 격발시험과 무관하므로 생략해도 된다.
2
6단계 안전핀 제거는 격발시험을 마친 뒤 해야 한다.
3
4·5단계 순서가 바뀌어, 안전핀을 먼저 체결하고 분리해야 한다.
4
2단계 동관은 1단계 조작동관과 같은 배관이라 한 번만 분리한다.
해설

솔레노이드밸브는 안전핀을 먼저 체결한 뒤 분리해야 분리 도중의 충격이나 신호로 격발되는 사고를 막을 수 있으므로, 4단계와 5단계의 순서가 바뀌었다.

점검 전 안전조치는 기동용기에 연결된 조작동관과 개방용 동관을 분리하고 제어반 연동을 정지한 뒤, 안전핀 체결 → 솔레노이드밸브 분리 → 안전핀 제거 순으로 격발시험을 준비한다.

  • 동관 분리는 시험 중 격발되더라도 선택밸브와 저장용기가 열리지 않게 하는 핵심 조치이므로 생략할 수 없다.
  • 안전핀은 분리를 마친 뒤 격발시험 전에 제거해야 파괴침의 동작을 확인할 수 있다.
  • 선택밸브로 가는 조작동관과 저장용기로 가는 개방용 동관은 서로 다른 배관이다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기