그림은 지상 30층 업무시설 지하 3층 주차장에 설치된 습식 스프링클러… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사
그림은 지상 30층 업무시설 지하 3층 주차장에 설치된 습식 스프링클러설비의 시험밸브함을 열어 확인한 상태이다. 이에 대한 판정으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
압력계가 0이므로 2차 측 배관에 가압수가 없다고 즉시 판정한다.
2
시험밸브가 잠겨 있어 비정상이며 열어 두어야 한다.
3
압력계 콕밸브가 잠겨 있으니 콕밸브를 열고 압력을 다시 본다.
4
시험배관 구경이 32㎜ 미만이므로 배관을 교체해야 한다.
해설
압력계용 콕밸브가 잠김 상태이므로 지침 0은 배관 압력을 나타낸 값이 아니며, 콕밸브를 열어 압력을 다시 확인하는 판단이 옳다.
압력계용 콕밸브는 평상시 열어 두어 시험장치 배관의 압력을 늘 확인할 수 있게 하고, 가압수를 내보내는 시험밸브는 작동시험 때만 열고 평상시에는 잠가 둔다.
- 콕밸브가 잠긴 상태의 0 지시만으로 가압수가 없다고 단정할 수 없다.
- 시험밸브를 열어 두면 물이 계속 방사되고 유수검지장치가 작동해 경보가 울린다.
- 시험장치 배관 구경 기준은 25 ㎜ 이상이므로 25A 배관은 적합하다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12.1·2.5.12.2; 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 시험밸브함 평상시 상태
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요