1급 소방안전관리대상물인 호텔의 각 장소에 감지기를 설치한 내용이다. … | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사
1급 소방안전관리대상물인 호텔의 각 장소에 감지기를 설치한 내용이다. 화재안전기술기준에 맞게 설치한 것은?
1
최고주위온도 45℃인 보일러실에 공칭 60℃ 정온식 스포트형을 설치했다.
2
화기 많은 주방에 다이어프램·리크구멍식 감지기를 설치했다.
3
객실 복도 연기감지기를 벽에서 0.4m 떨어진 천장에 설치했다.
4
연회장 차동식 스포트형을 공기유입구에서 2m 떨어진 곳에 설치했다.
해설
차동식분포형이 아닌 감지기는 공기가 실내로 들어오는 유입구와 1.5m 이상 거리를 두어야 하므로 2m 이격은 기준에 맞다.
주방·보일러실처럼 화기를 많이 쓰는 곳에는 정온식 감지기를 두며, 그 공칭작동온도는 최고주위온도에 20℃를 더한 값 이상이어야 한다.
- 최고주위온도 45℃이면 공칭작동온도가 65℃ 이상이어야 하므로 60℃는 부족하다.
- 다이어프램·리크구멍 구조는 차동식 스포트형으로, 온도 변화가 잦은 주방에서는 비화재보 우려가 커 정온식을 설치한다.
- 연기감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어져야 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.1·2.4.3.4·2.4.3.10.5