주요구조부가 내화구조가 아닌 창고 건물의 한 실(하나의 감지구역)에 보상식 스포트형 1종 감지기를 부착 높이 5m로 4개 설치하였다. 이 감지기들로 경계할 수 있는 실의 바닥면적은 최대 몇 ㎡인가?

1
180㎡
2
120㎡
3
200㎡
4
360㎡
해설

기타 구조·부착 높이 4m 이상 8m 미만에서 보상식 스포트형 1종은 30㎡마다 1개이므로 4개로는 최대 120㎡까지 경계할 수 있다.

경계 가능 면적 = 감지기 1개당 바닥면적 × 설치 개수
30㎡ × 4개 = 120㎡

  • 180㎡는 같은 높이의 내화구조 기준 45㎡를 적용한 값이다.
  • 200㎡는 부착 높이 4m 미만의 기타 구조 기준 50㎡를 적용한 값이다.
  • 360㎡는 부착 높이 4m 미만의 내화구조 기준 90㎡를 적용한 값이다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.5 표 2.4.3.5