모두CBT

지하 2층·지상 12층 업무시설에 설치된 P형 수신기(경계구역은 층마다… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사

지하 2층·지상 12층 업무시설에 설치된 P형 수신기(경계구역은 층마다 1개)의 상태가 그림과 같다. 이 상태에 대한 판단으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)

문제 이미지
1
1층 감지기 작동으로 화재신호가 수신되었다
2
1층과 직상 4개 층(2~5층)에만 경보하면 된다
3
1층과 2층, 지하 1층에만 경보하면 된다
4
1층 발신기 작동, 1~5층과 지하 1·2층에 경보한다
해설

1층 지구표시등과 발신기 표시등이 함께 켜져 있으므로 1층 발신기의 신호이며, 11층 이상 건물의 1층 발화이므로 발화층·직상 4개 층·지하층에 경보해야 한다.

층수가 11층(공동주택은 16층) 이상이면 우선경보방식을 적용한다. 2층 이상 발화는 발화층과 직상 4개 층, 1층 발화는 여기에 지하층을 더하고, 지하층 발화는 발화층·직상층·기타 지하층에 경보한다.

  • 발신기 표시등이 켜져 있으므로 감지기 신호로 볼 수 없다.
  • 1층 발화에서 지하층을 빼거나 직상층을 1개 층으로 줄인 것은 기준에 맞지 않는다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.3.4·2.5.1.2