지상 13층 판매시설에서 화재가 발생해 옥내소화전으로 진화한 뒤 모든 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
지상 13층 판매시설에서 화재가 발생해 옥내소화전으로 진화한 뒤 모든 방수구를 잠갔다. 이후 옥내소화전설비 제어반을 확인한 상태가 그림과 같을 때, 이에 대한 판단과 조치로 옳은 것은? (단, 설비는 고장 없이 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
주펌프는 자동 정지되지 않으므로 진화 확인 후 수동으로 정지한다
2
선택스위치가 수동이라 계속 운전 중이므로 연동으로 돌리면 정지
3
방수 중지 후에도 주펌프가 돌므로 압력스위치 고장으로 판정한다
4
충압펌프가 정지해 있으므로 선택스위치를 수동으로 돌려 기동한다
해설
주펌프 기동표시등이 감시제어반과 동력제어반에 모두 켜져 있는 것은 정상이며, 주펌프는 자동으로 정지되지 않도록 되어 있으므로 진화를 확인한 뒤 수동으로 정지시킨다.
가압송수장치는 기동 후 자동정지되지 않아야 하고 그 예외는 충압펌프에만 인정된다. 정지 후에는 충압펌프로 배관을 다시 채우고 스위치를 평상시 위치로 되돌린다.
- 감시제어반 선택스위치는 이미 연동 위치에 있다.
- 주펌프가 계속 도는 것은 기준에 따른 동작이므로 압력스위치 고장의 근거가 아니다.
- 주펌프 기동으로 배관 압력이 올라가 있으므로 충압펌프가 정지해 있는 것은 자연스럽다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.16·2.6.2.1·2.6.2.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요