연면적 52,000㎡인 복합건축물의 소방안전관리자가 자체점검에 사용할 장비를 준비하고 있다. 소방시설과 점검 장비를 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?

1
이산화탄소소화설비 — 검량계, 기동관누설시험기
2
제연설비 — 풍속풍압계, 폐쇄력측정기, 차압계
3
누전경보기 — 음량계
4
통로유도등·비상조명등 — 조도계(최소눈금 0.1 lx 이하)
해설

누전경보기의 점검 장비는 누전전류를 측정하는 누전계이며, 음량계는 자동화재탐지설비·시각경보기의 점검 장비이다.

공통 장비인 절연저항계, 전류전압측정계, 방수압력측정계 외에 설비별로 가스계 소화설비는 검량계·기동관누설시험기, 제연설비는 풍속풍압계·폐쇄력측정기·차압계, 통로유도등·비상조명등은 최소눈금 0.1 lx 이하인 조도계를 쓴다.

근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표3 제7호