모두CBT

다음은 지하 3층·지상 15층 업무시설의 R형 수신기 운영기록 일부를 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사

다음은 지하 3층·지상 15층 업무시설의 R형 수신기 운영기록 일부를 시간순으로 정리한 것이다. 이 기록에 대한 해석으로 옳지 않은 것은? (단, 지하 2층 주차장에는 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다)

번호일시회선설명구분메시지
109/26 16:05:12(공란)수신기지구경종정지 ON
210/03 02:41:20B2 주차장 감지기A화재화재발생
310/03 02:41:21(공란)수신기사이렌 출력
410/03 02:42:38B2 주차장 감지기B화재화재발생
510/03 02:42:39B2 준비작동식밸브출력솔레노이드밸브 기동
610/03 02:42:43B2 준비작동식밸브감시밸브개방(압력스위치)
710/03 02:44:10SP 충압펌프펌프기동
810/03 02:44:25SP 주펌프펌프기동
1
감지기 A회로만 감지한 단계에서도 사이렌이 울렸다
2
준비작동식밸브는 A·B 회로가 모두 감지한 뒤 개방되었다
3
밸브 개방 후 충압펌프가 먼저, 이어 주펌프가 기동하였다
4
9/26 경종정지는 일시적이라 10/3 지구경종은 정상 작동했다
해설

지구경종정지 ON 이후 이를 해제(OFF)한 기록이 없으므로 화재 당시에도 지구경종이 정지된 상태였을 수 있어, 정상적으로 울렸다고 본 해석이 옳지 않다.

교차회로방식은 한 회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 인접한 두 회로가 모두 감지되어야 준비작동식밸브가 개방된다. 기록도 감지기A 직후 사이렌 출력, 감지기B 직후 솔레노이드밸브 기동과 밸브개방 순이며, 이후 배관 압력 저하로 충압펌프와 주펌프가 차례로 기동하였다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.25·2.6.1.2·2.6.3.1; 소방안전관리 실무 — R형 수신기 운영기록 판독

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기