다음은 지하 3층·지상 15층 업무시설의 R형 수신기 운영기록 일부를 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
다음은 지하 3층·지상 15층 업무시설의 R형 수신기 운영기록 일부를 시간순으로 정리한 것이다. 이 기록에 대한 해석으로 옳지 않은 것은? (단, 지하 2층 주차장에는 교차회로방식의 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다)
| 번호 | 일시 | 회선설명 | 구분 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/26 16:05:12 | (공란) | 수신기 | 지구경종정지 ON |
| 2 | 10/03 02:41:20 | B2 주차장 감지기A | 화재 | 화재발생 |
| 3 | 10/03 02:41:21 | (공란) | 수신기 | 사이렌 출력 |
| 4 | 10/03 02:42:38 | B2 주차장 감지기B | 화재 | 화재발생 |
| 5 | 10/03 02:42:39 | B2 준비작동식밸브 | 출력 | 솔레노이드밸브 기동 |
| 6 | 10/03 02:42:43 | B2 준비작동식밸브 | 감시 | 밸브개방(압력스위치) |
| 7 | 10/03 02:44:10 | SP 충압펌프 | 펌프 | 기동 |
| 8 | 10/03 02:44:25 | SP 주펌프 | 펌프 | 기동 |
1
감지기 A회로만 감지한 단계에서도 사이렌이 울렸다
2
준비작동식밸브는 A·B 회로가 모두 감지한 뒤 개방되었다
3
밸브 개방 후 충압펌프가 먼저, 이어 주펌프가 기동하였다
4
9/26 경종정지는 일시적이라 10/3 지구경종은 정상 작동했다
해설
지구경종정지 ON 이후 이를 해제(OFF)한 기록이 없으므로 화재 당시에도 지구경종이 정지된 상태였을 수 있어, 정상적으로 울렸다고 본 해석이 옳지 않다.
교차회로방식은 한 회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 인접한 두 회로가 모두 감지되어야 준비작동식밸브가 개방된다. 기록도 감지기A 직후 사이렌 출력, 감지기B 직후 솔레노이드밸브 기동과 밸브개방 순이며, 이후 배관 압력 저하로 충압펌프와 주펌프가 차례로 기동하였다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.25·2.6.1.2·2.6.3.1; 소방안전관리 실무 — R형 수신기 운영기록 판독
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요