지상 18층 숙박시설의 자동화재탐지설비 점검표를 작성하고 있다. 그림은… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
지상 18층 숙박시설의 자동화재탐지설비 점검표를 작성하고 있다. 그림은 P형 수신기의 예비전원시험스위치를 누르고 있는 동안 확인한 상태이다. 점검표 기재와 후속 조치로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
'상용전원 적정 여부'에 ×, 수전설비 상용전원을 점검한다
2
'예비전원 성능·자동전환'에 ×, 축전지를 확인해 필요시 교체
3
시험 중 예비전원감시등 점등은 정상이므로 예비전원에 ○
4
전압 '낮음'은 판정 불가이므로 예비전원에 /, 다음에 재확인
해설
시험스위치를 누른 동안 전압지시가 '낮음'이고 예비전원감시등까지 켜져 있으므로 예비전원 불량이다. 점검표의 '예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부' 항목에 ×를 적고 축전지를 점검·교체한다.
- 교류전원등이 켜져 있으므로 상용전원에는 이상이 없다.
- 예비전원감시등은 예비전원에 이상이 있을 때 켜지는 표시등이다.
- '/'는 해당 없는 항목에 쓰는 표시이므로, 불량이 확인된 항목에는 ×를 적는다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-001·15-H-002(점검결과 양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /); 소방안전관리 실무 — 수신기 예비전원시험 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요