지하 2층·지상 14층 업무시설의 유도등을 작동점검하고 있다. 유도등의 비상전원(예비전원) 점검에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
11층 이상 층의 유도등도 비상전원 20분 이상이면 적합하다
2
3선식 유도등이 평상시 꺼져 있으면 비상전원 불량이다
3
유도등 비상전원은 축전지 대신 자가발전설비로 할 수 있다
4
점검스위치로 상용전원 차단 시 비상전원 점등 유지를 확인한다
해설
유도등 비상전원은 점검스위치 등으로 상용전원을 차단한 상태에서 예비전원으로 자동 전환되어 점등이 유지되는지를 확인한다.
점검표는 '비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부'를 작동점검 항목으로 둔다. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층은 그 부분에서 피난층에 이르는 유도등을 60분 이상 작동시킬 수 있어야 한다.
- 11층 이상 층의 유도등은 20분 용량으로는 부족하다.
- 3선식 배선 유도등은 평상시 소등 상태로 충전하는 방식이므로 꺼져 있는 것 자체는 불량이 아니다.
- 유도등 비상전원은 축전지로 해야 한다.
근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 1.7.1.12·2.7.2.1·2.7.2.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 21-A-004