모두CBT

지하 1층 변전실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검을 위해 안전조… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

지하 1층 변전실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검을 위해 안전조치(조작동관·개방용 동관 분리, 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한 뒤 안전핀 제거)를 마쳤다. 이어서 〈보기〉의 순서로 감지기를 작동시켰을 때 확인되는 현상으로 옳은 것은?

1단계: 방호구역의 감지기 A회로만 작동
2단계: 이어서 감지기 B회로도 작동(지연시간이 지날 때까지 대기)
1
1단계에서 분리한 솔레노이드밸브의 파괴침이 격발된다.
2
1단계에서 화재표시등과 A회로 표시등이 켜지고 경보가 울린다.
3
2단계에서 지연시간이 지나면 출입구 방출표시등이 켜진다.
4
2단계에서 B회로가 작동하면 기존 경보가 자동으로 멈춘다.
해설

교차회로방식이므로 A회로만 작동한 1단계에서는 화재표시와 A회로 표시, 음향경보까지만 나타나고 기동장치는 작동하지 않는다.

두 회로가 모두 작동한 2단계에서 지연시간이 지나면 솔레노이드밸브의 파괴침이 격발되지만, 기동용기와 동관이 분리되어 있어 약제는 방출되지 않는다.

  • 파괴침 격발은 두 회로가 모두 감지된 뒤에 일어나므로 1단계의 현상이 아니다.
  • 방출표시등은 약제가 방출되어 압력스위치가 작동해야 켜지므로 약제가 나가지 않은 2단계에서는 꺼져 있다.
  • 음향경보는 감지기와 연동해 계속 울리며 두 번째 회로가 작동했다고 멈추지 않는다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.9.1.2·2.10.1.1·2.4.1.2.1 · 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기