지상 1층 하역장(동절기 동파 우려 구역)에 설치된 준비작동식 스프링클… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
지상 1층 하역장(동절기 동파 우려 구역)에 설치된 준비작동식 스프링클러설비를 작동점검하면서 해당 방호구역의 감지기 A회로만 작동시켰더니 감시제어반의 상태가 〈보기〉와 같았다. 이에 대한 판단으로 옳은 것은?
화재표시등: 점등
감지기 A 표시등: 점등
감지기 B 표시등: 소등
준비작동식밸브(프리액션밸브) 개방표시등: 소등
해당 방호구역 사이렌: 명동
주펌프·충압펌프 기동표시등: 소등
1
개방표시등이 소등됐으므로 사이렌은 오동작이니 배선을 점검한다.
2
한 회로만 감지한 정상 반응이며, B회로까지 감지되면 밸브가 열린다.
3
1차측 가압수가 이미 2차측으로 넘어가 헤드 개방을 기다리는 상태다.
4
B회로가 동작하지 않아도 시간이 지나면 주펌프가 자동 기동한다.
해설
교차회로방식에서는 한 회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 인접한 두 회로가 함께 감지해야 준비작동식유수검지장치가 열리므로 〈보기〉는 정상 반응이다.
B회로까지 감지되면 밸브가 열려 2차측 배관으로 물이 넘어가고, 2차측에 설치한 압력스위치가 작동해 수신부에 밸브의 작동 여부가 표시된다.
- 한 회로 감지 시의 사이렌 명동은 기준이 요구하는 동작이므로 오동작이 아니다.
- 개방표시등이 꺼져 있으므로 밸브는 아직 열리지 않았고 2차측으로 물이 넘어가지 않았다.
- 밸브가 열리지 않아 배관 압력이 떨어지지 않았으므로 펌프가 기동할 까닭이 없다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.2·2.5.11.2.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요