모두CBT

대형 숙박시설에서 자동화재탐지설비의 비화재보가 반복되어 원인별로 대책을… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

대형 숙박시설에서 자동화재탐지설비의 비화재보가 반복되어 원인별로 대책을 세웠다. 원인과 대책이 옳게 짝지어진 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 보일러실에 차동식 감지기가 설치되어 평상시 온도 상승에도 작동함 — 감도가 더 높은 차동식 감지기로 교체
ㄴ. 천장형 온풍기 바로 옆에 감지기가 있어 더운 기류를 받음 — 기류 흐름 방향에서 떨어진 위치로 감지기를 옮겨 설치
ㄷ. 흡연실 연기감지기가 담배연기로 작동함 — 환풍기 등을 설치하여 연기가 머무르지 않게 함
ㄹ. 감지기 내부에 먼지가 쌓여 오동작함 — 해당 경계구역의 감지기 회로를 차단해 둠
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설

온풍기 기류를 피해 이격 설치하는 것과 흡연실에 환풍기를 두는 것이 옳으므로 ㄴ, ㄷ이다.

  • 보일러실·주방처럼 평상시 온도가 자주 오르는 곳은 차동식 대신 정온식 감지기로 교체해야 한다.
  • 먼지로 인한 오동작은 감지기 내부를 청소한 뒤 복구하고, 반복되면 감지기를 교체해야 하며 회로를 차단해 두면 실제 화재를 감지하지 못한다.

근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보의 원인과 대책

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기