지하 3층, 지상 18층인 복합건축물(지하 1층은 소매시장, 지상층은 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
지하 3층, 지상 18층인 복합건축물(지하 1층은 소매시장, 지상층은 업무시설)에 설치하는 비상조명등에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
8층 사무실 복도는 비상전원으로 60분 이상 작동해야 한다.
2
15층에서 피난층에 이르는 부분은 60분 이상 작동해야 한다.
3
지하 1층 소매시장은 무창층이 아니므로 20분 이상이면 된다.
4
조도는 각 부분 바닥에서 0.5lx 이상이면 된다.
해설
지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층은 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 비상조명등을 60분 이상 작동시킬 수 있어야 하므로 15층에 대한 설명이 옳다.
- 10층 이하인 지상 8층은 일반 기준인 20분 이상이면 된다.
- 지하층 또는 무창층으로서 소매시장인 곳은 60분 이상이어야 하므로, 지하층인 소매시장은 무창층 여부와 관계없이 60분 대상이다.
- 바닥 조도 기준은 0.5lx가 아니라 1lx 이상이다.
근거: 비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304) 2.1.1.2·2.1.1.5