지상 14층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검한 결과이다. 화재안전기술기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
지상 14층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검한 결과이다. 화재안전기술기준에 적합하지 않은 것은?
1
방수구가 바닥에서 1.2m 높이에 설치되어 있다.
2
층마다 방수구까지 수평거리가 각 부분에서 최대 23m이다.
3
수조 상단이 바닥보다 높아 외측에 고정식 사다리가 있다.
4
호스릴옥내소화전설비에 구경 20㎜ 호스가 연결되어 있다.
해설
호스릴옥내소화전설비의 호스는 구경 25㎜ 이상이어야 하므로 20㎜ 호스는 기준에 맞지 않는다(일반 옥내소화전은 40㎜ 이상).
방수구는 층마다 바닥에서 1.5m 이하에 두고 각 부분에서 수평거리 25m 이하가 되게 하며, 수조 상단이 바닥보다 높으면 외측에 고정식 사다리를 설치한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.6.4·2.4.2.1~2.4.2.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요