지하 2층 비상발전기실의 이산화탄소소화설비를 작동점검하려고, 기동용기에 달린 솔레노이드밸브를 분리해 두는 안전조치를 마쳤다. 제어반의 방출 지연시간은 30초로 설정되어 있다. 점검자가 발전기실 감지기 A회로를 동작시키고 20초 뒤에 B회로를 동작시켰을 때의 확인 결과로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이며 방출지연스위치는 조작하지 않았다)

1
A회로 동작 30초 뒤(B 동작 10초 뒤) 파괴침이 돌출된다.
2
A회로만 동작한 동안엔 화재표시·경보가 없다.
3
B회로 동작 약 30초 뒤에 파괴침이 돌출된다.
4
B회로 동작 즉시 지연 없이 파괴침이 돌출된다.
해설

교차회로방식에서는 두 번째 회로(B)가 동작한 때 기동 조건이 성립해 지연타이머가 시작되므로, 그로부터 약 30초 뒤 파괴침이 돌출된다.

감지기 한 회로만 동작하면 제어반에 화재와 해당 감지기 작동이 표시되고 음향경보장치가 울리지만 기동 신호는 나가지 않는다. 제어반의 지연 기능은 감지기 신호와 수동기동장치 신호 모두에 적용된다.

  • 타이머는 A회로 동작 시점이 아니라 교차회로가 성립한 B회로 동작 시점부터 센다.
  • 자동식 기동장치의 음향경보는 화재감지기와 연동하므로 A회로만 동작해도 울린다.
  • 감지기 신호에 의한 기동에도 지연시간이 적용된다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.4.1.1·2.9.1.2·2.10.1.1; 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항