모두CBT

지상 18층 업무시설(1급 소방안전관리대상물)의 준공 후 첫 작동점검에… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사

지상 18층 업무시설(1급 소방안전관리대상물)의 준공 후 첫 작동점검에서 P형 수신기를 확인하니, 그림과 같이 평상시와 다른 표시등 하나가 계속 켜져 있었다. 이 표시의 원인과 확인 방법을 옳게 짝지은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
상용전원 정전 — 분전반 차단기를 확인한다
2
감지기회로 단선 — 도통시험으로 확인한다
3
예비전원 연결·충전 불량 — 예비전원시험으로 확인
4
스위치 위치 이탈 — 경종정지 스위치를 원위치
해설

켜져 있는 표시등은 예비전원감시등으로, 축전지의 연결이나 충전 상태에 이상이 있을 때 켜지므로 예비전원시험으로 전압을 확인한다.

평상시에는 교류전원등과 전압지시(정상)만 켜진다. 예비전원은 상용전원이 차단되면 자동으로 전환되어야 하므로 이상이 확인되면 축전지를 정비하거나 교체한다.

  • 교류전원등이 켜져 있어 상용전원은 정상이다.
  • 감지기회로 단선은 도통시험을 해야 드러나며 예비전원감시등과는 관계가 없다.
  • 스위치주의등이 꺼져 있어 정상 위치를 벗어난 스위치가 없다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-001·15-H-002; 소방안전관리 실무 — P형 수신기 표시등 기능(예비전원감시등)