지상 14층 업무시설에서 자동화재탐지설비 감지기의 작동시험을 하려고 한… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
지상 14층 업무시설에서 자동화재탐지설비 감지기의 작동시험을 하려고 한다. 시험 방법과 판정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 감지기는 작동표시장치가 있는 스포트형이다)
1
연기는 연감지기시험기, 열은 열감지기시험기로 시험한다.
2
감지기의 적색 작동표시등이 켜지는지 확인한다.
3
작동표시등은 저절로 꺼지므로 복귀 조작이 필요 없다.
4
화재표시등과 해당 지구표시등이 켜지는지 확인한다.
해설
작동표시장치가 있는 스포트형 감지기는 수동으로 복귀시키지 않는 한 작동표시가 지속되어야 하므로, 저절로 꺼진다고 본 설명이 옳지 않다.
시험 후에는 수신기를 복구하여 화재표시와 감지기 작동표시가 모두 꺼졌는지 확인한다. 작동표시장치의 표시등은 적색이며, 자동화재탐지설비 점검 장비로 열감지기시험기·연감지기시험기 등을 정하고 있다.
근거: 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제5조제19호·제27호·제31호가목; 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-D-009
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요